刚性防水套管是否按管子大小套定额,比如DN100的管子是否套DN100的套管。
卫生间等点位端子箱应该套哪个定额?箱子大小就跟接线盒差不多,安装方式也差不多,是否套接线盒?套端子箱不太合适,基价完全不对,太高。
空调冷凝水管是否应该套阳台雨落水管定额?
预埋给水管是否另计剔槽的定额?

[ 本帖最后由 MINT310 于 2008-9-1 10:11 编辑 ]

TOP

回复不会增加金钱,如果您是想增加金钱才回复主题,那么请您不要回复!
Created By 《造价论坛中文计划》:让各位同行更爱中文。
刚性防水套管按穿越管的大小套用定额.
等电位端子箱可以套用接线箱
空调冷凝水套用排水管道
预埋给水管不另计剔槽定额,如施工方案不同,与甲方监理协商.