发新话题
打印

[预算结算] 基础与墙身之间有圈梁分隔时二者的划分

论坛使用中有任何问题,请给我的QQ留言,上线看到信息后会第一时间回复你,谢谢!点击这里给我发消息

基础与墙身之间有圈梁分隔时二者的划分

我是初学造价的新手,请教各位:当基础与墙身之间有圈梁时,基础与墙身的划分界限是什么?是不是以圈梁为界?

TOP

回复不会增加金钱,如果您是想增加金钱才回复主题,那么请您不要回复!
Created By 《造价论坛中文计划》:让各位同行更爱中文。
请看定额计算规则,不是以圈梁来划分的!

砖基础与墙、柱以±0.00为界。

计算实砌砖墙身时,应扣除过人洞、空圈、门窗洞口面积和每个面积在0.3m2以上的孔洞所占的体积,嵌入墙身的钢筋砼柱、梁(包括过梁、圈梁、挑梁)和暖气包、壁龛的体积。但不扣除梁头、板头、梁垫、檩木、垫木、木楞头、沿椽木、木砖、门窗走头、砖墙内的加固钢筋、木筋、铁件的体积。突出墙面的窗台虎头砖,压顶线、山墙泛水、烟囱根、门窗套、三匹砖以内的腰线和挑檐等体积亦不增加。
学会宽容和包容!

TOP

回复不会增加金钱,如果您是想增加金钱才回复主题,那么请您不要回复!
 
  楼上的说法不完全对。

  砖基础与砖墙(身)划分应以设计室内地坪为界(有地下室的按地下室室内设计地坪为界),以下为基础,以上为墙(柱)身。基础与墙身使用不同材料,位于设计室内地坪±300mm以内时以不同材料为界,超过±300mm,应以设计室内地坪为界。

TOP

回复不会增加金钱,如果您是想增加金钱才回复主题,那么请您不要回复!

补充点

对于砖、石围墙,以设计室外地坪为分界线,以下为基础,以上为墙身。

TOP

回复不会增加金钱,如果您是想增加金钱才回复主题,那么请您不要回复!
回二楼,我的说法依据2000定额,你的依据2004定额。楼主没有说清楚,他自己判断吧!
学会宽容和包容!

TOP

回复不会增加金钱,如果您是想增加金钱才回复主题,那么请您不要回复!
各位:
     2004清单定额上说:砖基础与墙、柱划分应以设计室内地坪为界(有地下室的按地下室室内设计地坪为界),以上为墙(柱)身。基础与墙身用不同材料,位于设计室内地坪±300mm以内时以不同材料为界,超过±300mm,应以设计室内地坪为界。砖围墙应以设计室外地坪为界,以下为基础,以上为墙身。
     但是我在一本由四川大学编制的《建设工程造价》上看到一实例,如图示,编书者计算式为0.49X0.12X长度+0.37X1.69X长度,此处取的高度为大放脚以上至地梁地面的高度1.69米,在2004清单定额里却没有提到这种情况,按我的理解是不是应该为1.69+0.18,所以我就感到很困惑了,请各位明示如图示计算砖基础深度到底取多少?


[ 本帖最后由 cdzhangmin 于 2008-8-29 11:14 编辑 ]

附件

示例图.doc (44.5 KB)

2008-8-29 11:09, 下载次数: 7

示例图.doc (47.5 KB)

2008-8-29 11:14, 下载次数: 3

TOP

回复不会增加金钱,如果您是想增加金钱才回复主题,那么请您不要回复!

回复 6楼 cdzhangmin 的帖子

你的理解我认为是正确的。书上不一定是正确的,因为书有个出版的时间问题。一切都应该以现行的规范和定额为计算依据。书不能全信!!
学会宽容和包容!

TOP

回复不会增加金钱,如果您是想增加金钱才回复主题,那么请您不要回复!
呵呵,谢谢管理员,谢谢各位!

TOP

回复不会增加金钱,如果您是想增加金钱才回复主题,那么请您不要回复!
发新话题